• 我想问一下箍筋里面的小箍软件是怎么算出来为176的?

    柱子截面宽、高均为500,保护层厚度20,这样算的话不应该是(500-20*2)/3=153吗?

    保护层

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • (500-2*20-2*8-20)/3*1+20+2*8=176箍筋

    首次提交 2024-04-24 00:04:39  最近修改2024-04-24 00:13:05 (修改过1次)

  • 153是柱筋中心,箍筋需加大到柱筋外侧